一體化污水預制泵站主體為復合纏繞玻璃鋼筒體,筒體防腐能力強,內置潛水泵(選配攪拌刀頭)、自動耦合裝置、導桿、提升鏈、進出水管、止回閥、閘閥,可以實現全自動無人值守控制系統,重力管網進水前段可根據用戶需要設置進口粉碎型格柵,以利于后段的細格柵提升。設備都配有備用,核心部件采用進口產品,安全性非常高。
一體化污水預制泵站安裝與調試事項:
1、根據安裝圖與基礎圖,準備基礎以安裝平面圖大小尺寸為準,做好混凝土底板。
2、安裝時必須嚴格根據安裝圖連接管道,設備就位后連接管道用橡皮墊緊固好,使連接處不滲漏。注意設備安裝圖及管道連接圖按標準連接及平面布置。
3、管道安裝連接應該在設備就位時考慮好,設備就位時必須按說明書設備自重,配合吊車噸位大小,安裝順序按現場對照圖就位,筒體的位置,方向不能放錯,互相間距必須正確。
4、一體化污水預制泵站安裝完畢無不妥后,即可用土填入設備四周與間隙中夯實,并整平地面填土時應注意:設備人孔蓋板必須高出地坪,不能讓土堵塞人孔蓋板上的進氣口。
5、安裝完畢后設備與基礎地板必須連接固定,保證不使設備流動上浮,同時須在設備中注入污水,充滿度必須達到70%以上,以防設備上浮。同時,檢查好各管道有無滲漏。
6、把電控柜控制線與設備接通,接線時注意風機及潛污泵電機的轉向,控制柜要放在通風處,保持干燥,一般控制柜不能放在露天。須防日曬,淋雨等。以免控制板及接線頭漏電,燒毀控制板。
7、連接好風機、水泵控制線路,并注意風機、水泵的轉向必須正確無誤。
一體化污水預制泵站設備常見故障檢查:
1、不正常出水:檢查接觸氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池聯通管道是否堵塞(堵塞物一般為脫落的生物膜和損壞的彈性立體填料)。
2、接觸氧化池曝氣不均勻:檢查曝氣風機出口閥門是否在正常位置,曝氣頭是否損壞。
3、生物掛膜接觸效果不明顯:檢查接觸氧化池曝氣是否均勻,二沉池污泥是否泵提至該池,如果以上情況正常,則向該池投加適量的營養(白糖、尿素等)。
4、出水水質不達標:進水過大,接觸氧化池曝氣不均勻或長時間停運(此時必須重新培養生物膜),沉淀池污泥過多(必須*清除污泥),消毒裝置停運和長期對出水不進行消毒。
5、自動控制出現故障:檢查自動控制柜電源是否正常,檢查配套提升泵和曝氣風機是否損壞(此時可形成電流過大,短路開關自動斷開)。